400kVA的变压器额定电流是多少?怎么计算的?
576A。400*1.44=576A。
变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。
扩展资料:
注意事项:
防止变压器过载运行。如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及 油的分解。
保证绝缘油质量。变压器绝缘油在贮存、运输或运行维 护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此运行中变压器应定期化验油质,不合格的油应及时更换。
参考资料来源:百度百科-额定电流
参考资料来源:百度百科-变压器
576A。
400*1.44=576A。10/0.4Kv变压器的额定电流的快速估算公式:变压器容量÷100,取整数倍,然后x5.5=高压侧电流值;如果x144的话,结果就是低压电流值。
高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A;
低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时。
性质
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
以上内容参考:百度百科-额定电流
推荐于2017-11-25
则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,
低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A,
计算公式:线电压(U)*线电流(I)*1.732=视在功率(KVA)
计算过程:400KVA/10KV/1.732=23A
注:线电压单位要保持KV。
2013-11-10
要结合功率计算...
广告 您可能关注的内容 |