请帮忙看一下这个配电系统图是怎样看的
展开全部
1、负荷计算,Pn=45KW从何而来?出线回路已有负荷不足12KW,备用33KW?
2、Pn=45KW,Kx=0.9,则Pj=40.5KW 而不是45KW,Ic是什么?这里Ijs应该是87.7A
3、若计算电流接近100A时,进线5*16不妥,应选4*25+1*16
4、进线侧电流互感器175/5?为何不是100/5?(75/5、100/5、150/5...)
5、出线侧应注明相序,既是单相负荷就应该明确相序并尽量使三相负荷平衡接入系统
6、进线侧与出线侧之间的母线(图中竖线)没有意义
7、出线侧非常小的负荷,导线、断路器都应用小规格
