同一低压系统中,为什么不能有的采取保护接地有的采取保护接零?

为什么中性点不接地系统中的设备不允许采用保护接零?... 为什么中性点不接地系统中的设备不允许采用保护接零? 展开
 我来答
孤独的牧羊人mn
2011-11-06 · TA获得超过5802个赞
知道大有可为答主
回答量:1174
采纳率:100%
帮助的人:520万
展开全部
1 当采用接地保护的设备发生一相接地故障时,由于短路电流流经该设备接地极和中性点接地极后,在两接地极上产生电压,因而使中性点电压提高很多,这样采用接零保护的设备外部就带有高电压,对人产生危害。所以同一低压系统中,不能有的采取保护接地有的采取保护接零。
2 中性点不接地系统中,当发生一相接地故障时,中性点电压会大幅升高,此时采用接零保护的设备就会带高电压,故中性点不接地系统中的设备也不允许采用保护接零。
工科民工
推荐于2017-12-16 · TA获得超过611个赞
知道小有建树答主
回答量:484
采纳率:100%
帮助的人:292万
展开全部
假设中性点不接地系统中的设备采用保护接零,也就是设备外壳和工作零相连
如果一但工作零的接触电阻过大或者断路,工作人员在碰到设备的时候就会有很高的触电危险性
如果中性点不接地系统中的设备采用保护接地就不会出现这样的危险了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
念五氏相详9358
2011-11-03 · TA获得超过6.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.1万
采纳率:0%
帮助的人:3508万
展开全部
同一个系统当中不允许采用两种接地方式,鱼和熊掌不可皆得!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)