在化工行业,热电阻输入信号(Pt100)是否需要设置安全隔离栅?热电阻本身不需供电,不设置有何隐患?

而不是直接采用热电阻信号进行控制?... 而不是直接采用热电阻信号进行控制? 展开
 我来答
tanyetheone
2019-11-19 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:57
采纳率:100%
帮助的人:15.1万
展开全部

安全隔离栅的本质是限能。因此隔离栅的参数表里需要重点关注电容、电抗、电压。

防爆区的仪表、仪表的电缆 首先必须要是本安型,这是讨论这个问题的前提。

  1. 输出电压需要确认能够驱动仪表正常工作。

  2. 仪表、电缆的电容、电抗值总和要低于安全栅的规定值。

所以:您的理解是对的,PT100本身不需要设置安全隔离栅。热电阻本身不供电,它只是一个电阻信号。如果要做防爆,也至少应该是隔爆。(1区、2区)

LIWENJIE679
2011-11-21 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:354
采纳率:100%
帮助的人:88万
展开全部
一般情况 下不需要隔离栅的。特殊环境下需要隔爆或者防爆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuxinghua2
2011-11-20 · TA获得超过418个赞
知道小有建树答主
回答量:230
采纳率:0%
帮助的人:54.3万
展开全部
首先要明白安全栅的作用以及为什么要使用安全栅?对于高危环境,所有信号都需要隔离,而对于一般环境,就不需要隔离了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
晋梓云OJ
2011-11-24 · TA获得超过488个赞
知道答主
回答量:523
采纳率:0%
帮助的人:219万
展开全部
隔离栅有输出和输入端啊,买的时候选择输入是PT100就可以了, 不要设置的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清风86092056
2011-11-25 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:34.2万
展开全部
在防爆场所使用热电阻等检测元件均需采用隔爆型,否则可能产生静电火花引起爆炸。