您好,10KV变配电室高压柜计量柜的电流互感器变比怎么计算?有没有公式?
展开全部
K=I1/i2。
电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd ,表A2测得的是它的二次侧电流i2。
由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比K=I1/i2,从理论上来说,用电流法测量电流互感器的变比实际上是模拟它在额定情况下的实际运行,是一种非常理想的试验方法,测量的精度比较高。
扩展资料:
电流互感器使用要求规定:
1、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。
2、二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。
参考资料来源:百度百科-变比
展开全部
互感器变比是固定的,可以查阅互感器铭牌.
如果计算,是: 一次电流值/二次电流值
比如,一次是200A,二次是5A,那么变比就是200/5=40
如果计算,是: 一次电流值/二次电流值
比如,一次是200A,二次是5A,那么变比就是200/5=40
更多追问追答
追问
比如说有10台10KV高压柜其中计量柜,1#总配1#变压器柜(1250kVA),2#分配变配电室(2500kVA),3#分配变配电室(2000kVA)这四台柜子在一段母线上,那么这个计量柜的电流互感器变比怎么计算?
追答
你是说设计值吗?
最大负荷:1250+2500+2000=5750KVA
最大电流:5750KVA/10KV=575A
加上10%裕度,超过600A小于800A
那么选800/5A的电流互感器比较合适
该互感器变比为:800/5A
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
比如说有10台10KV高压柜其中计量柜,1#总配1#变压器柜(1250kVA),2#分配变配电室(2500kVA),3#分配变配电室(2000kVA)这四台柜子在一段母线上,那么这个计量柜的电流互感器变比怎么计算,按最大2500kVA配感器,就是200/5的。就按额定电流直选择互感器,但要大于额定电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?