4、什么叫TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统?

 我来答
电力拖动与机电维修
2020-11-19 · TA获得超过106个赞
知道答主
回答量:143
采纳率:100%
帮助的人:8.5万
展开全部

TN-c系统的应用实例,及与TN-s和TN-C-S系统的区别

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东莞市友贸实业有限公司_
2023-11-22 广告
第五代双倍数据速率DDR5双列直插式内存模块是一种高速、高性能的内存模块,适用于需要高带宽和低延迟的应用场景。与前几代内存模块相比,DDR5双列直插式内存模块具有更高的数据传输速率和更低的功耗,同时提供了更大的内存容量和更高的可靠性。在数据... 点击进入详情页
本回答由东莞市友贸实业有限公司_提供
gbfsx
2018-02-02
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:9.9万
展开全部
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。
TN-S: L1 L2 L3+PE(保护线)+N(中性线)
TN-C: L1 L2 L3+PEN(二者合一)
TN-C-S:L1 L2 L3+前半部PEN,后半部PE+N
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gbfsx
推荐于2018-03-15
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:9.9万
展开全部
2011-12-16 · TA获得超过370个赞
知道小有建树答主
回答量:98
采纳率:100%
帮助的人:84.8万
展开全部
TN-C系统为电源端(发电机或变压器供电侧)中性点接地,同时采用三相四线制供电,用户端电气设备的金属外壳接零系统,又叫三相四线制保护接零系统。
这种系统当发生相线与外壳短路故障时,形成一个单相短路回路,短路电流很大,使电气设备的自动开关或熔断器动作,迅速切断电源。在此系统中,零线上不允许装设开关和熔断器。所有电气设备的保护接零线,应各自接到零线上,而不允许相互串联再接到零干线上。另外此系统中也不允许同时存在有设备采用保护接地情况,因为一旦发生短路,短路电流不足以使保护装置动作,结果接零设备的外壳上也会出现危险电压。最后值得指出的是,此系统还应按规定将零线重复接地。如几个用户处都利用自然接地体(如自来水管)将零线重复接地。这样万一零线与电源之间断开,此系统也就变成了TT系统。
TN-S系统是在TN-C系统的基础上作了改进,为了可靠起见专门加设了一根保护接地线PE线,即所谓的单相三线制和三相五线制系统。PE线引自电源,它既与电源中心点N连接,又在电源处接地。三相电气设备接于电网的L1,L2,L3三根相线,外壳接PE线,单相电气设备接于相线与零线,外壳接PE线。应用中,厂房建筑中一切凡可导电的外露部分(如设备外壳,暖水管等)皆与PE线相连接,使起到更为可靠的安全保护作用。医院宾馆等单位尤宜采用之。
TN-C-S系统PE线引自电源,在电源处接地。系统中有一部分中性导体(工作零线)和保护导体(金属外壳)的功能是结合在一根导体上,另一部中性导体和保护导体则是分开的,即所谓的部分保护接零,部分三相五线制系统。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式