动态无功自动补偿装置原理是?
4个回答
展开全部
无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
无功补偿的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。无功补偿的意义:
⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
⑶ 降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:
cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
电网中常用的无功补偿方式包括:
① 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;
② 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;
③ 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。
确定无功补偿容量时,应注意以下两点:
① 在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。
② 功率因数越高,每千伏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
无功就地补偿容量可以根据以下经验公式确定:Q≤UΙ0式中:Q---无功补偿容量(kvar);U---电动机的额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A);但是无功就地补偿也有其缺点:⑴不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿;众所周之,无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。其中就地补偿区域最大,效果也好。但它总的电容器安装容量比其它两种方式要大,电容器利用率也低。高压集中补偿和低压分组补偿的电容器容量相对较小,利用率也高,且能补偿变压器自身的无功损耗。为此,这三种补偿方式各有应用范围,应结合实际确定使用场合,各司其职分类
动态补偿,强调的是动态,所谓动态,就是紧紧跟随的意思。动态补偿的来含义是:补偿装置很快的跟随负荷的无功变化,其反应速度,国内规定为2秒,国外规定为20mS,使电网(或局部小电网,如企业内部供电系统)的功率因数,始终是一个定值,无论负荷如果波动,你看到的功率因数都是一个定值。
至于补偿原理,万变不离其宗:电容补偿,或有源补偿。
电容补偿有几种方式:
1、用高速的晶闸管直接投切电容器,这时目前最流行的方式,这种方式速度达到了,但是不能平滑补偿,是分级补偿的。
2、.用高速晶闸管控制可调电抗器和电容器组,平滑输出无功功率,来补偿线路的需要。这种方式,应该达到动态补偿的真实定义了。
3、其他方式
有源补偿,就是利用电力电子技术,制造一个电子式的“无功发电机”,给电路提供需要的无功功率。
现在的有源滤波器,就可以达到这种目的。
我支持奥特电器兄的,但是20毫秒级别的,估计没几家能做到!至于投切元件,高压和低压都不一样,低压还有复合开关,高压可控硅加二极管或者纯可控硅
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
动态无功补偿其实和静态的无功补偿区别不是很大,只是投切的介质不一样,一般来讲,动态的选用晶闸管、静态选用接触器来进行投切。
动态无功自动补偿装置适用于在周期内电流变化比较大、快的用电环境中,用晶闸管的好处就是能够过零投切,投切的过程中电容器不需要放电时间,反应时间比接触器快很多,也就能跟上快速变化补偿需求。
希望我的回答对你有所帮助。
动态无功自动补偿装置适用于在周期内电流变化比较大、快的用电环境中,用晶闸管的好处就是能够过零投切,投切的过程中电容器不需要放电时间,反应时间比接触器快很多,也就能跟上快速变化补偿需求。
希望我的回答对你有所帮助。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |