作用:主要用来作电力电路的异地接通分断;用于频繁通断的电力设备、电机控制和自动控制电路;
交流接触器故障现象1:不动或者动作不可靠
交流接触器规格 可能原因:
1.电源电压过低或波动过大
2.操作吲路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良
3.控制电源电压与线圈电压不符’
4.产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡住,转轴生锈或歪斜等)
5.触头弹簧压力与超程过大
6.电源离接触器太远,连接导线太细
交流接触器的作用 处理方法
1. 调高电源电压
2. 增加电源容量,纠正接线,修理控制触头
3. 更换线圈
4. 更换线圈,排除卡住故障,修理受损零件
5. 按要求调整触头参数
6 更换较粗的连接导线
交流接触器故障现象2:不释放或释放缓慢
可能原因:
1.触头弹簧压力过小
2.触头熔焊
3.机械可动部分被卡住,转轴生锈或歪斜
4.反力弹簧损坏
5.铁心极面有油污或尘埃。,
6.E形铁心,当寿命终了时,因为去磁气隙消失,剩磁增大,使铁心不释放
交流接触器接线 处理方法
1.调整触头参数
2.排除熔焊故障,修理或更换触头
3.排除卡住现象,修理受损零件
4.更换反力弹簧
5.清理铁心极面
6.更换铁心
交流接触器故障现象3:线圈过热或烧损
可能原因:
1.电源电压过高或过低
2.线幽技术参数(如额定电压、频率、负载因数及适用工作制等)与实际使用条什不符
3.操作频率过高
4.线圈制造不良或由于机械损伤、绝缘损坏
j.使用环境条件特殊:如空气潮湿,含有腐
蚀性气体或环境温度过高
5.运动部分卡住
7.交流铁心极面不平或去磁气隙过大
8.交流接触器派生直流操作的双线圈,因常闭联锁触头熔焊不释放、而使线圈过热
处理方法 天正(tengen)
1. 调整电源电压
2. 调换线圈或接触器
3. 选择其他台适的接触器
4. 更换线圈,排除引起线圈机械损伤的障
5. 采用特殊设计的线圈
6. 排除卡住现象
7. 清除极面或调换铁心
8. 调整联锁触头参数及更换烧坏线圈
交流接触器故障现象4:电磁铁(交流)噪声大
可能原因:
1.电源电压过低
2.触头弹簧压力过大
3.磁系统歪斜或机械上卡住,使铁心小能
4.极而生锈或因异物(如油垢、尘埃)粘铁心极而
5.短路环断裂
5.铁心极面磨损过度而不平
处理方法
1. 提高操作回路电压
2. 调整触头弹簧压力
3. 排除机械卡住故障
4. 清理铁心极而
5. 调换铁心或短路环
6. 更换铁心
交流接触器故障现象5:触头熔焊
可能原因:
1.操作频率过高或产品超负荷使用
2.负载倒短路
3.触头弹簧压力过小
4.触头表面有金属颗粒突起或有异物
5.操作回路电压过低或机械上卡住,致使吸台过程中有停滞现象,触头停顿在刚接触的位置。
处理方法
1.调换合适的接触器
2.排除短路故障,更换触头
3.调整触头弹簧压力
4.清理触头表面
5.提高操作电源电压,排除机械卡住故障,使接触器吸台可靠
交流接触器故障现象6:八小时工作制触头过热或灼烧
可能原因:
1.触头弹簧压力过小
2.触头上有油污,或表面高低不平,金属颗粒突出
3.环境温度过高或使用在密闭的控制箱中
4.铜触头用于长期工作制
5.触头的超程太小
处理方法
1.调高触头弹簧压力
2.清理触头表面
3.接触器降容使用
4.接触器降容使用
5.调整触头超程或更换触头
交流接触器故障现象7:短时间内触头过度磨损
可能原因
1.接触器选用欠妥,在以下场合时,容量不足:
(1)反接制动
(2)有较多密接操作
(3)操作频率过高
2.三相触头不同时接触
3.负载侧短路
4.接触器小能可靠吸合
解决方法
1.接触器降容使用或改用适于繁重任务的接触器
2.调整至触头同时接触
3.排除短路故障,更换触头
4.见动作不可靠处理办法
交流接触器故障现象8:相间短路
可能原因
1.可逆转换的接触器联锁不可靠,由于误动致使两台接触器同时投入运行而造成相间短路,或凼接触器动作过快,转换时间短,在转过程中发牛电弧短路
2.尘埃堆积或粘有水气、油垢、使绝缘变坏
3.产品零部件损坏(如灭弧罩碎裂)
解决方法
1.检查电气联锁与机械联锁:在控制线路上加中间环节延长可逆转换时间
2.经常清理,保持清洁3.更换损坏零部件
1.交流接触器在低压电路中的用途是什么?
主要用来作电力电路的异地接通分断;用于频繁通断的电力设备、电机控制和自动控制电路;
2.在交流接触器选用时应考虑那些问题?
交流接触器选用时应考虑主触头的电流容量、辅触头的数量、吸合线圈电压、安装形式能满足电路要求。
3.其电磁系统常见的故障有那些?
电磁系统常见的故障有主触头烧蚀、断裂,吸引线圈过热、烧坏,衔铁卡滞、噪声过大等。
交流接触器俗称是电磁开关,在低压电路中的用途是;接通和断开大负载电路,(电流在10A---数百安.10安以下是继电器);在交流接触器选用时应考虑,主触点电流,副触头对数是否够用.还要考虑线圈电压,(控制电压是交流还是直流电压,是380\220还是安全电压).其电磁系统常见的故障有;线圈断线、主、副触头吸合不到位。短路环开路、主磁铁卡上异物。主触头烧蚀严重造成缺相运行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1。交流接触器在低压电路中主要用地开或关(接通或切断)电路电源,好象是开关一样,但是有以下优点:可以通过二次控制回路进行灵活控制,不象开关有时需要手动;可以反复、频繁操作;带有灭电糊的罩,安全性能好等。主要用于电机控制启动、电容器接入等场合。
2。选型时首先要考虑主回路的设备有多大功率?控制回路的控制电源(即交流接触器的线圈电压)?安装时还要考虑飞糊(同音字)距离等。
3。磁系统常见故障比如主触点经过较大电流切断操作后,可能会造成主触点烧毁但是可以更换主触点的,线圈方面要注意防尘等,控制线圈容易出现吸死不复位等现象,也有可能造成线圈烧毁现象。
2。选型时首先要考虑主回路的设备有多大功率?控制回路的控制电源(即交流接触器的线圈电压)?安装时还要考虑飞糊(同音字)距离等。
3。磁系统常见故障比如主触点经过较大电流切断操作后,可能会造成主触点烧毁但是可以更换主触点的,线圈方面要注意防尘等,控制线圈容易出现吸死不复位等现象,也有可能造成线圈烧毁现象。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通断主电路系统,
线圈电压,带载功率,
触点粘连,造成缺相,
线圈电压,带载功率,
触点粘连,造成缺相,
已赞过