现有PNP型(三线)对射光电开关两组,三菱FX PLC一只(输入端X都是+24V的),怎么接线? 10

我试了下,棕色线都接+24V,蓝色线接0V,黑线分别接入PLC输入端X1和X2,两光电开关不起作用(当挡住对射光线时毫无反应了)。当只接入一个对射光电的黑线到X1时(X2... 我试了下,棕色线都接+24V,蓝色线接0V,黑线分别接入PLC 输入端X1 和 X2 ,两光电开关不起作用(当挡住对射光线时毫无反应了)。当只接入一个对射光电的黑线 到X1 时(X2不接),该光电工作,但不正常,时好时坏。为什么啊??? 展开
 我来答
nm星空
2012-01-24 · TA获得超过184个赞
知道小有建树答主
回答量:313
采纳率:0%
帮助的人:218万
展开全部
你接错了吧,黑线也是要回路的啊,你要把PLC的公共点和传感器的0V接好啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tianyabeiying
2012-01-25 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:98
采纳率:0%
帮助的人:33.5万
展开全部
输入点分输入类型,你的这个只能是触点式的,不是集电极输入的,还有一种可能是plc 和光电使用两个电源,两电源负极各自是不关联的,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1120795098
2012-01-22 · TA获得超过136个赞
知道小有建树答主
回答量:175
采纳率:0%
帮助的人:76.8万
展开全部
三菱plc一般是漏型输入。输入信号为负(npn)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)