现有PNP型(三线)对射光电开关两组,三菱FX PLC一只(输入端X都是+24V的),怎么接线?
我试了下,棕色线都接+24V,蓝色线接0V,黑线分别接入PLC输入端X1和X2,两光电开关不起作用(当挡住对射光线时毫无反应了)。当只接入一个对射光电的黑线到X1时(X2...
我试了下,棕色线都接+24V,蓝色线接0V,黑线分别接入PLC 输入端X1 和 X2 ,两光电开关不起作用(当挡住对射光线时毫无反应了)。当只接入一个对射光电的黑线 到X1 时(X2不接),该光电工作,但不正常,时好时坏。为什么啊???
展开
展开全部
我来回答你的体问题
首先确认你的输入是否为24V,据我使用经验,三菱PLC输入端有的是0V有的是24V,根据你的描述输入到X1一个端就正常,同时接到2个端子就不正常,因此首先判断你的光电开关问题
光电开关的对射距离要符合要求,远了就不行,同时接两个点会闪烁频繁最后信号丢失
另一种原因还是你的光电开关对射的不够理想,你需要重新调整距离和位置,你可以先把反射板直接堆上去看看如何,然后慢慢调试直到成功
你一定要确认你的输入是否是24V信号,PNP是高电平信号,棕色接24V 蓝色接0V 而黑色输出为24V信号,NPN输出为0V
可能这样回答你不一定满意,很多问题需要进行多次沟通,希望能继续为你服务
1、对射距离是有一定限制的?是否已经超出有效范围?
2、连接线是否是通路?请使用万用表测量电压、接线通路
3、光电开关故障?
如果如你所说的PLC输入是PNP源型输入口,你所说的接线方法是正确的,所以你需要检查上述的问题。
2、连接线是否是通路?请使用万用表测量电压、接线通路
3、光电开关故障?
如果如你所说的PLC输入是PNP源型输入口,你所说的接线方法是正确的,所以你需要检查上述的问题。