185平方电缆能承受多少千瓦
推荐于2017-12-16
展开全部
185平方电缆能承受多少千瓦
能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。这里你没有讲明两个重要的参数,电缆导线的材质是铜芯还是铝芯的,绝缘材料是材质是什么等。只有给按常规进行估算,不清楚你可以再问。
查表:185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A;
计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;
185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。
