1600kva的变压器能承受多大的负荷?

我公司的变压器把中央空调开起来后,三相电流上到2000多安,结果是高压柜跳闸了是低压侧电流两千多安... 我公司的变压器把中央空调开起来后,三相电流上到2000多安,结果是高压柜跳闸了
是低压侧电流两千多安
展开
 我来答
玉杵捣药
高粉答主

2007-11-16 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:6.4万
采纳率:72%
帮助的人:2.5亿
展开全部
应该是1600kW吧?而不是1600kva。
楼主单位所用的空调是三相电供电的吗?
那楼主单位的空调采用什么接法?星形接法?三角接法?
I=P/(√3×U)=1600000/(√3×380)
≈2430.95(A)
即:对于三相电1600kW的变压器可以承受2430.95A的电流。

如果是220V单相供电,可以承受7272.73安培的电流。

补充答案:
上面说到的380V三相和220V单相,都是在变压器低压端。
百度网友dd1fcd3
2007-11-16
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1600kva指的是变压器的容量,根据电流公式I=P/U得到I=1600kva/0.38kv该变压器最大承受电流4210安.

你说的三相电流上到2000多安,开关柜跳闸,那是负荷开关过负荷跳闸了,这是正常的,这表明你们选用的负荷开关容量小了。另外还有一种情况,三相不平衡较大时它也会跳。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
巨蟹白少玲
推荐于2016-02-04 · TA获得超过1359个赞
知道答主
回答量:442
采纳率:100%
帮助的人:21.7万
展开全部
纯阻性负载1600KW;混合有感性的负载 P=1600KVA*功率因数(补偿后的)
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
815900711
2007-11-16 · TA获得超过2089个赞
知道小有建树答主
回答量:491
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1600kvA变压器低压侧额定电流约2430A,电流上到2000多A,变压器接近满载,高压柜电流设定稍有偏差就会跳闸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)