1600kva的变压器能承受多大的负荷?
我公司的变压器把中央空调开起来后,三相电流上到2000多安,结果是高压柜跳闸了是低压侧电流两千多安...
我公司的变压器把中央空调开起来后,三相电流上到2000多安,结果是高压柜跳闸了
是低压侧电流两千多安 展开
是低压侧电流两千多安 展开
4个回答
展开全部
1600kva指的是变压器的容量,根据电流公式I=P/U得到I=1600kva/0.38kv该变压器最大承受电流4210安.
你说的三相电流上到2000多安,开关柜跳闸,那是负荷开关过负荷跳闸了,这是正常的,这表明你们选用的负荷开关容量小了。另外还有一种情况,三相不平衡较大时它也会跳。
你说的三相电流上到2000多安,开关柜跳闸,那是负荷开关过负荷跳闸了,这是正常的,这表明你们选用的负荷开关容量小了。另外还有一种情况,三相不平衡较大时它也会跳。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
纯阻性负载1600KW;混合有感性的负载 P=1600KVA*功率因数(补偿后的)
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等
1600kvA变压器低压侧额定电流约2430A,电流上到2000多A,变压器接近满载,高压柜电流设定稍有偏差就会跳闸