变压器的负载率怎么计算?

 我来答
秒懂百科
2020-01-02 · TA获得超过5.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:25.3万
采纳率:88%
帮助的人:1.2亿
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝天车行
2019-05-25 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:1108万
展开全部
变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:δp=p0+ktβ2pk
(2)无功损耗:δq=q0+ktβ2qk
(3)综合功率损耗:δpz=δp+kqδq
q0≈i0%sn,qk≈uk%sn
式中:
q0——空载无功损耗(kvar)
p0——空载损耗(kw)
pk——额定负载损耗(kw)
sn——变压器额定容量(kva)
i0%——变压器空载电流百分比。
uk%——短路电压百分比
β——平均负载系数
kt——负载波动损耗系数
qk——额定负载漏磁功率(kvar)
kq——无功经济当量(kw/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取kt=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kv~10kv降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量kq=0.1kw/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数t=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗p0、额定负载损耗pk、i0%、uk%,见产品资料所示。
影响变压器使用寿命的主要因数是温度。
变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
国家标准《干式变压器》gb6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用a级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60k;当采用e级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75k;当采用b级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80k;当采用f级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100k;当采用h级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125k;当采用c级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150k。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恽春柔璩程
2019-01-18 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:32%
帮助的人:761万
展开全部
1、变压器的负载率的计算公式:
(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;
(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。
2、示例:
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。
解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。
最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。
I=100/1.732×0.4=144A;
负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%
扩展资料:
变压器负载率的数值规律:
(1)负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。
(2)将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。
(3)对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。
参考资料来源:搜狗百科
- 变压器负载率
参考资料来源:搜狗百科
-
变压器
参考资料来源:搜狗百科
-
负载率
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式