3个回答
2021-07-21 · 百度认证:重庆市镁晶防火材料有限公司官方账号
关注
展开全部
防火分区与防火分区的分隔设置挡烟垂壁,根据建筑设计防火规范中规定每个防火分区小于500平方,设置挡烟垂壁时可使用高度大于500mm的梁作为挡烟垂壁,也可使用不燃或难燃材料作为防火分隔物,挡烟垂壁的安装可参考挡烟垂壁规范(GA533—2005)。
什么情况下需要安装挡烟垂壁?根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定,在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁,需要设置时严格安装消防规范执行,挡烟垂壁的作用是形成防烟分区,在头顶上组成若干储烟池,在火灾情况下收集烟气,防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离,此距离不应大于20mm。哪些地方需要设置挡烟垂壁?一、丙类厂房内的房间,面积大于300平米或者走廊超过40m。二、面积大于500平米,没有自然形成物(例如梁)挡烟的地方需要设置挡烟垂壁。
展开全部
对设有排烟设备的房间,在走道以及净高都低于六米以下的情况下,就需要设置挡烟垂壁。而所使用的挡烟垂壁下面的突出部位,需比梁划分防烟分区高出0.5m,并且每个施工步骤都必须严格安装规定要求来进行。但是对于未设有排烟设备的房间来说,就不需要安装挡烟垂壁。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
建筑防烟分区设计通用要求:
建筑中应设置挡烟垂壁分隔设施的场所或部位包括(但不限于):
(1)建筑中庭与周围场所之间,即中庭的开口部周围;
(2)敞开楼梯与自动扶梯穿越楼板的开口部周围。
【特例1】空间净高大于9m的场所,防烟分区之间可不用设置挡烟设施。
【特例2】回廊不需设置排烟设施的场所,中庭与回廊之间可不设置挡烟设施。
【特例3】中庭防烟分区之间可不设置挡烟设施。
工业厂房挡烟垂壁设置要求:
丙类厂房:建筑面积大于300平方米以上的地面房间,工作人员、可燃物较多的丙级类生产场所;走廊超过40米必须安装挡烟垂壁。
丙类仓库:占地面积大于1000平方米的;
丁类生产场所:任一层建筑面积大于5000平方米的,需要设置挡烟垂壁;
高层厂房高度大于32米、库房中长度大于20米的内走道,其他建筑中长度大于40米的疏散走道。
