什么是TT、IT、TN、(TN-C、TN-S、TN-C-S)系统?
TT方式供电系统指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
IT系统是国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。第一个字母表示电源端与地的关系:T表示电源端有一点直接接地;I表示电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:T表示电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地有直接电气连接。
TN方式供电系统这种供电系统将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。
TN-C方式供电系统用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用PEN表示。TN-S方式供电系统把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统。
TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线。
扩展资料
TT系统适应于有中性线输出的单、三相没合用电的较大的村庄,加装上漏电保护装置,可收到较好的安全效果,有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
在lT系统内:电气装置带电导体与地绝缘,或电源的中性点经高阻抗接地;所有的外露导电部分和装置外导电部分经电气装置的接地极接地。
由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。
IT系统内发生第二次故障时应自动切断电源:当在另一相线或中性线上发生第二次故障时,必须快速切除故障。
参考资料来源:百度百科-tn-c-s系统
参考资料来源:百度百科-IT系统
参考资料来源:百度百科-TT系统