我公司补偿柜功率因数是0.95,可是供电局电费单功率因数是0.6~0.8左右...
我公司补偿柜功率因数是0.95,可是供电局电费单功率因数是0.6~0.8左右,怎么回事。哪位大侠多多指教...
我公司补偿柜功率因数是0.95,可是供电局电费单功率因数是0.6~0.8左右,怎么回事。
哪位大侠多多指教 展开
哪位大侠多多指教 展开
4个回答
展开全部
呵呵
很常见啊!供电局是用电量计算出来的一个月的平均功率因数,你看到的是瞬间数据,肯定对不上,但是差距太大,就有问题了。
通常这是补偿柜的问题,常见的情况为:
1、补偿柜上的仪表显示不准。
2、补偿柜上的补偿控制器工作不理想,补偿补不好。
3、高压计量,低压补偿,加上你现阶段用电少,变压器的无功电量无法分摊。
……
还可能有很多可能。
更多的问题更详细的资料可加我的QQ,在我的百度空间上有号码。或请查阅深圳奥特电器公司网站,这里不能发链接,否则要被处罚。
2021-10-19 广告
配电箱大小和六个回路所选用的空开漏保型号有关系。 假设: 1总开关2p的63A以下的占位2位,要是2p100A的占位3位。 2照明空开通常情况下,占位一位,型号dz47系列,dz267系列,dpn系列。 3漏保占位dz47le系列的,有占位...
点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
展开全部
是否为自动投切?看看电表上是否有反向无功电量,如果有就是过补了。按照规定,功率因素的计算是将正、反向的无功电量绝对值相加后代入功率因素计算公式的。所以如果过补,总的计算功率因素是会低的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个肯定是用电负荷太小造成的。详细的改造方案提供平常的用电负荷电流,变压器的容量,月用电量,无功补偿柜的单个电容是多少千乏。
更多追问追答
追问
工作电流大概有700安左右,晚上没有200安左右。
追答
无功补偿是多少千乏一个的电容
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
补偿柜测量的功率因数不一定正确,补偿柜的作用是补偿,它主要的作用不是计量,有许多的公司只是大概的测量一下,就利用测的数据来投切电容。市面上有专面测量功率因数的设备。如可以弄一台
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?