单相接地短路电流与单相接地电容电流的区别?接地方式选择参考哪个?还是都要参考?原因?

如果直接接地系统的单相接地短路电流很大,要选择什么方式?有没国标依据?真诚邀请各位高手前来解答... 如果直接接地系统的单相接地短路电流很大,要选择什么方式?有没国标依据?真诚邀请各位高手前来解答 展开
 我来答
百度网友63a2844f
2012-04-12 · TA获得超过5249个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:521万
展开全部
我觉得要看中性点接地方式.在6-66KV,一般是中性点不接地或经消弧接地,那么单相接地短路电流应该是电容电流,中性点对地电压发生偏移,但线电压不变,还可继续运行2小时(规程规定)
而在中性点直接接地的电网,一般单相接地其故障电流虽然比三相短路电流小,但整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,应该跳闸.
更多追问追答
追问
谢谢您的回答,限制单相接地电流?怎么限制?有没有什么标准呀?像国标里的单相接地电容电流的30A/10A来判断在不接地系统中要不要采用消弧线圈,那对于直接接地的单相接地电流限制标准如何?希望能等到您的回答
追答
我们只做6-66KV的设备,对高压了解不多,一般110KV以上系统是直接接地,因为很多主变中性点采用较低的绝缘水平(主要考虑造价问题),只能直接接地运行,单相接地后立即跳闸.现在听说有新的方式,当单相接地电流超过三相短路电流时,中性点采用小电抗接地.具体到高压单相接地电流限制标准,DLT 559-1994 220-500KV电网继电保护装置运行整定规程里有详细计算要求,
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供