ab plc采集压力变送器输出的4-20ma的模拟量如何转换成数字量

采集4-20ma的输入信号,压力范围0-1mpa。... 采集4-20ma的输入信号,压力范围0-1mpa。 展开
 我来答
百度网友b7eba7a
推荐于2018-03-28 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:100%
帮助的人:33.7万
展开全部
这要看你用的是那种模拟量模块,要是1756系列的就方便了,可以直接转换成你需要的工程值,比如说4-20ma可以直接对应到0—1Mpa,1794/97系列需要自己转换,x/1Mpa-0Mpa=y/20ma-4ma
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
以7KF02模块为例,传感器直接接到M0+和M0-中,前提是模块的量程卡调整到两线电流位置。1、变送器的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。工业... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
fengxiaosa97
2012-05-07 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6812 获赞数:35832
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
具有模拟量运算功能的PLC,都有配套的输入模块(卡件),选择4-20ma的输入模块即可。它们之间的通讯联系以及连接方式都是设置好的,拿来就能用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-05-07
展开全部
压力变送器肯定是不能直接转换的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
锋雨烈刃
2012-05-08 · TA获得超过168个赞
知道小有建树答主
回答量:317
采纳率:0%
帮助的人:155万
展开全部
在AB的模拟量模块 组态的那个 logix左下角组态的 找到相应通道,里面有设置对应值和高低限的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答