展开全部
电流50A 电线VV或YJV22 3*10+1(30米内) 开关100A(考虑启动电流)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4b7b0aa
2014-09-17 · TA获得超过163个赞
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:12.9万
展开全部
距离不远,电缆用YJV3X16+1X10,距离远用YJV3X25+1X10;断路器用GV3马达专用断路器的,可以选GV3-ME63(整定40-63A)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大泽动力
2020-09-29 · 贡献了超过102个回答
知道答主
回答量:102
采纳率:0%
帮助的人:4万
展开全部
30kw一般电压是三相380V,
30*1000/380/1.732=45.6A。
一般取1.3倍左右,45.6*1.3=59.28A,所以可以取60A以上标定值dao的断路器。
如果距离不远,电缆可以取25平方的铜电缆。
如果电压不是三相380V,在然后帮你计算。