请问20千瓦电动机要用多大的电线
7个回答
推荐于2017-10-03 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
20千瓦电机需10平方的铝线电缆。
电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用三相市电计算,功率因数取0.85)
根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。
按电流选电缆口诀
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
第一部分
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
(1~10)平方:五倍
16、25平方:四倍
35、 50平方:三倍
70、95平方:二倍半
120平方及以上:二倍
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
第二部分
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
第三部分
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
第四部分
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
连接30千瓦的电动机,需要10平方的铜电线。 由电机功率公式P=1.732UIcosφ(用三相市电计算,功率因数取0.85)有: I=P/(1.732Ucosφ) =30/(1.732x0.38x0.85) =54A 根据口诀,1...
点击进入详情页
本回答由美特斯工业系统提供
展开全部
10平方的 ,20千瓦电动机电流已经超过40左右,如果用6平方毫米的电线则达到临界点了,当然偏小
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据公式计算其工作电流不会小于40A,一般情况下使用6平方毫米即可。如果考虑暗敷线路或用橡皮电缆的话还是10平方毫米的更安全。
说的是铜线。
说的是铜线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果许可尽可能选大载面的铜芯线.师傅教的:十大九不输
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果你使用的电机是三相电机,则20KW的工作电流为30.4A,如果使用截面积是6平方的铜芯电线,每平方的电流为5A,如果使用环境气温比较低,电线长度短的话可以长时间使用,但是一般工作条件下,25平方一下的铜芯线,安全用电的要求每平方截面载流不要超过3A电流,所以建议使用截面积10平方毫米的铜芯线较为保险。
如果你使用的电机是单相电机,则20KW的工作电流为90A,则应该配用截面积35平方毫米的铜芯线
如果你使用的电机是单相电机,则20KW的工作电流为90A,则应该配用截面积35平方毫米的铜芯线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询