什么是可燃气体一级报警和二级报警

 我来答
河南凯陆电子
2021-02-27 · 百度认证:河南省凯陆电子科技有限公司官方账号
河南凯陆电子
向TA提问
展开全部
可燃气体报警器的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸下限LEL是可燃气体报警器和可燃气体检测仪的一个重要指标。
通过简单的例子来对上面的报警点设置及爆炸上下限进行解析:例如甲烷的爆炸下限为“5%”体积比(即空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限),把这个“5%”体积比,一百等分,让“5%”体积比对应“100%LEL”,也就是说,当检测仪数值到达“100%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“5%”体积比。当可燃气体检测仪数值到达“25%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“1.25%”体积比。
深圳安测宝科技公司
2024-11-22 广告
甲烷可燃气体报警器是深圳市安测宝科技有限公司的重要产品之一。该报警器采用先进的传感技术,能够准确、快速地检测到空气中的甲烷气体浓度,一旦达到预设的报警值,就会立即发出声光报警信号,提醒现场人员及时采取措施,有效防止甲烷泄漏引发的安全事故。我... 点击进入详情页
本回答由深圳安测宝科技公司提供
天津亚丽安报警设备
2018-10-26 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
可燃气体一级报警:爆炸下限≤10%,如氢气、甲烷、天然气等绝大多数气体均属此类。
可燃气体二级报警 :爆炸极限>10%,如氨、一氧化碳等少数可燃气体属于此类。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
没有杀手的情感
推荐于2018-04-03 · TA获得超过225个赞
知道小有建树答主
回答量:211
采纳率:70%
帮助的人:47.9万
展开全部

现在规范已经更新到2019版本《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB T 50493—2019,由原来的国标变成推荐性标准,内容也有了较大变化,同时可燃气体也被纳入了消防产品,一般可燃气体产品要根据 GB15322 可燃气体探测器来看了,截选如下

4.3.1.8 探测器的量程和报警设定值应符合以下规定:

  • 测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其量程上限应为100%LEL,低限报警设定值应在5%LEL~25%LEL范围,如具有高限报警设定值,应为50%LEL。低限报警设定值如可调,应在5%LEL~25%LEL范围内可调。

  •  探测一氧化碳的探测器,其低限报警设定值应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围,如具有高限报警设定值,应为500×10-6(体积分数)。低限报警设定值如可调,应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围内可调。

  • 测量范围在3%LEL以下的探测器和测量范围在100%LEL以上的探测器应由制造商规定其量程和报警设定值。


以下为原答案

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.0.2  可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。

5.3.2  报警设定值应根据下列规定确定: 

    1  根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警; 

    2  可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL; 

    3  可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL; 


————《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999》

简单地说就是在什么时候应该报警

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我是一只火烈鸟7Z
2023-02-22 · TA获得超过176个赞
知道小有建树答主
回答量:1819
采纳率:76%
帮助的人:58.3万
展开全部
可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。同一探测区域内的有毒气体、可燃气体探测器同时报警时,应遵循下列原则:1.同一级别的报警中,有毒气体的报警优先;2.二级报警优于一级报警。
可燃气体和有毒气体检测的一级报警为常规的气体泄漏警示报警,提示操作人员及时到现场巡检。当可燃气体和有毒气体浓度达到二级报警值时,提示操作人员应采用紧急处理措施。当需要采取联动保护时,二级报警的输出接点信号可供使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SZVDO
2012-07-09
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:12.2万
展开全部
在工业可燃报警器的国标里规定了,报警器要求设一级报警(一般设定在20--25%LEL),二级设定在50%LEL,并且可以对应输出控制。具体可以咨询深圳市意通顺电子,他们通过了消防认证,知道怎么做。