可燃气体的一级报警二级报警设定值

 我来答
柒叶47
2023-05-17 · TA获得超过324个赞
知道大有可为答主
回答量:9954
采纳率:100%
帮助的人:65.3万
展开全部

小于或等于50%LEL。

根据《GB/T 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》要求,

报警值设置应符合下列规定:

1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。

2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。

3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。

可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;

可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;

比如:要测的可燃气体是甲烷,甲烷的爆炸下限是5%VOL,将该爆炸下限分成100份,构成0-100%LEL,取其中的四分之一或者更小作为一级报警值(<=25%LEL),取其中的二分之一或者更小,但是要大于一级报警值,作为二级报警值(<=50%LEL)。这个报警点的设置,要根据设备标定用的标气和实际要测的气体介质来综合衡量报警值。

下面举一个例子:

1、生产车间要选用四合一检测仪测乙醇,但是四合一检测仪作为气体报警器实际要测的可燃气体成分是用甲烷标定的;并且报警值一级报警为10%LEL,二级报警为20%VOL;

2、甲烷的爆炸下限是5%VOL,而乙醇的爆炸下限是3.3%VOL;如果取甲烷10%作为一级报警值,就是0.5%VOL,而乙醇的爆炸下限10%是0.33%VOL,所以用甲烷标定的仪器来测乙醇的话,要想达到理想的检测效果,需要把仪器报警值调低一下,调到;6%作为一级报警值,那就是0.3%VOL,跟乙醇报警值的10%比例相当。

佰德计量校准检测认证
2024-01-11
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:4450
展开全部
不请自来!
关于楼主所问,佰德认为可燃气体报警器通常具有一级报警和二级报警两个设定值,用于监测和提醒可燃气体浓度超过安全阈值的情况。这些设定值是根据相关标准和实际需求确定的。
一级报警是较低的报警阈值,当可燃气体浓度达到一级报警设定值时,报警器会发出声音和光线警示,提醒人们注意并采取相应的安全措施。一级报警设定值通常设置在可燃气体浓度的较低范围,以便尽早发现潜在的安全风险。
二级报警是较高的报警阈值,当可燃气体浓度达到二级报警设定值时,报警器会发出更强烈的声音和光线警示,同时可能还会触发其他安全机制,如自动关闭气阀等。二级报警设定值通常设置在可燃气体浓度的较高范围,用于警示更危险的情况。
这些报警设定值的具体数值根据不同的应用场景和可燃气体的特性而有所不同。一般情况下,报警设定值应根据相关标准和安全要求进行合理设置,并经过实际测试和验证来确保报警器的准确性和可靠性。
需要注意的是,可燃气体报警器的报警设定值只是作为参考,实际应用中还需要结合其他因素进行判断和决策。对于不同的场所和使用环境,可能需要根据具体情况进行定制化设置,以确保安全可靠的报警效果。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
11410人正在获得一对一解答
重庆晨曦微光6分钟前提交了问题
成都星星点灯5分钟前提交了问题
长春极地风情4分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询39883位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式