什么是可燃气体一级报警和二级报警
通过简单的例子来对上面的报警点设置及爆炸上下限进行解析:例如甲烷的爆炸下限为“5%”体积比(即空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限),把这个“5%”体积比,一百等分,让“5%”体积比对应“100%LEL”,也就是说,当检测仪数值到达“100%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“5%”体积比。当可燃气体检测仪数值到达“25%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“1.25%”体积比。
2024-11-22 广告
可燃气体二级报警 :爆炸极限>10%,如氨、一氧化碳等少数可燃气体属于此类。
现在规范已经更新到2019版本《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB T 50493—2019,由原来的国标变成推荐性标准,内容也有了较大变化,同时可燃气体也被纳入了消防产品,一般可燃气体产品要根据 GB15322 可燃气体探测器来看了,截选如下
4.3.1.8 探测器的量程和报警设定值应符合以下规定:
测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其量程上限应为100%LEL,低限报警设定值应在5%LEL~25%LEL范围,如具有高限报警设定值,应为50%LEL。低限报警设定值如可调,应在5%LEL~25%LEL范围内可调。
探测一氧化碳的探测器,其低限报警设定值应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围,如具有高限报警设定值,应为500×10-6(体积分数)。低限报警设定值如可调,应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围内可调。
测量范围在3%LEL以下的探测器和测量范围在100%LEL以上的探测器应由制造商规定其量程和报警设定值。
以下为原答案
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.0.2 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。
5.3.2 报警设定值应根据下列规定确定:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;
2 可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;
3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;
————《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999》
简单地说就是在什么时候应该报警
可燃气体和有毒气体检测的一级报警为常规的气体泄漏警示报警,提示操作人员及时到现场巡检。当可燃气体和有毒气体浓度达到二级报警值时,提示操作人员应采用紧急处理措施。当需要采取联动保护时,二级报警的输出接点信号可供使用。