无功补偿的装置的容量等级有哪些?

 我来答 举报
小灰马mxh
高粉答主

2015-10-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:6527
采纳率:97%
帮助的人:409万
展开全部
低压补偿,10的倍数即可。
高压补偿,50的倍数即可。

目前用于无功补偿和谐波治理的装置如:无源电力滤波器,该设备兼有无功补偿和调压功能,一般要根据谐波源的参数和安装点的电气特性以及用户要求专门设计;静止无功补偿装置(SVC)装置是一种综合治理电压波动和闪变、谐波以及电压不平衡的重要设备。有源电力滤波器(APF),APF是一种新型的动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,它能对频率和幅值都发生变化的谐波和无功电流进行补偿,主要应用于低压配电系统。
其中无功补偿技术的发展经历了从同步调相机→开关投切固定电容→静止无功补偿器(SVC)→直到今天引人注目的静止无功发生器SVG(STATCOM)的几个不同阶段。
根据结构原理的不同,SVC技术又分为:自饱和电抗器型(SSR)、晶闸管相控电抗器型(TCR)、晶闸管投切电容器型(TSC)、高阻抗变压器型(TCT)和励磁控制的电抗器型(AR)。
随着电力电子技术,特别是大功率可关断器件技术的发展和日益完善,国内外还在研制、开发一种更为先进的静止无功补偿装置静止无功功率发生装置(SVG),虽然它们尚处在开发及试运行阶段,目前尚未形成商品化,但SVG凭借着其优越的性能特点,在电力系统中的应用将越来越广泛。
各种无功设备各自特点如下:
1)同步调相机:响应速度慢,噪音大,损耗大,技术陈旧,属淘汰技术;
2)开关投切固定电容:慢响应补偿方式,连续可控能力差;
3)静止无功补偿器(SVC):目前相对先进实用技术,在输配电电力系统中得到了广泛应用;
4)静止无功发生器SVG(STATCOM):目前虽然有技术上局限性,属少数示范工程阶段,但SVG是一种更为先进的新型静止型无功补偿装置,是灵活柔性交流输电系统(FACTS)技术和定制电力(CP)技术的重要组成部分,现代无功功率补偿装置的发展方向。
wdwty
2012-07-21 · TA获得超过675个赞
知道小有建树答主
回答量:441
采纳率:50%
帮助的人:266万
展开全部
低压补偿,10的倍数即可。
高压补偿,50的倍数即可。

根据你的需要都可以订。

北京博瑞莱智能科技有限公司
专业无功补偿生产厂家
配电网产品技术领导者
追问
例如一台100kw的电动机配置一台转变,这种情况下一般不配置无功补偿,对吗?
本回答被网友采纳
2 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论(1) 举报 收起
百度网友86cbc07
2012-07-25 · TA获得超过2312个赞
知道小有建树答主
回答量:795
采纳率:33%
帮助的人:233万
展开全部
低压补偿柜一般都是最低60kvar(三相*20kvar),一般单台柜400V可以到300kvar。
高压的就是任何容量了,一般都是Mvar级的。
如一台100kw的电动机配置一台转变,这种情况下一般不配置无功补偿?
看情况,有的时候还是需要配置的,比如你没有集中补偿的情况下,这个有经验表可以查,跟电动机的转数和类型有关,一般30-40kvar足够了。
抢首赞 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起