560KVA变压器功率因数0.33需用多少容量的电容补偿柜
3个回答
展开全部
Q=560×√(1²-0.33²)
=529kVar
答:加529kVar可将功率因数补偿到1,可配560kVar的自动补偿电容柜。
=529kVar
答:加529kVar可将功率因数补偿到1,可配560kVar的自动补偿电容柜。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
铭普光磁
2024-11-11 广告
2024-11-11 广告
电源变压器是东莞铭普光磁股份有限公司的重要产品之一。它是一种利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,具有功率传送、电压变换、绝缘隔离等多种功能。电源变压器主要由铁芯和绕组构成,通过改变绕组之间的匝数比,可实现电压的升高或降低,以满足不同设备或...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
展开全部
变压器自然功率因素0.33?几乎不可能这么低!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先需要计算有功。P=560*0.33=185KW ,无功为Q=185*tg(arccos0.33)=528Kvr,补偿后有功不变,设补偿后的功率因数为:0.92,
补偿后无功Q=P*tg(arccos0.92)=78Kvar 二者相减即为需要补偿的量:528-78=450Kvar,以上是安装变压器的最大负荷计算的,如果你的视在功率没有那么大,那么同等按照S=1.732*U*I得出视在功率,带入上市即可计算。
无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |