低压柜中电流互感器应该怎么选择 数量选几个

 我来答
百度网友a4f5a07
推荐于2018-05-03 · TA获得超过8066个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:730万
展开全部
测三相电流可装3个电流互感器,装两个也可以,如果要进行无功补偿,三相共补时,还要加一个互感器,供无功补偿控制器作为电流检测使用,如果是分相补偿,则需加三个电流互感器。互感器的电流应大于回路的电流,互感器的准确等级按照需要选择。
中能合创科技
2024-10-28 广告
PLC控制柜与低压控制柜的主要区别在于它们的用途和功能。低压控制柜通常用于控制低压设备,例如电机、电器、开关等。低压控制柜通常具有基本的控制功能,例如电压调节、保护、测量等。PLC控制柜主要用于控制PLC设备,例如逻辑控制单元、可编程逻辑控... 点击进入详情页
本回答由中能合创科技提供
砸碎铁饭碗465ec59
2012-10-25 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6209万
展开全部
你好:
——★1、因为要提供单相220V的电源,所以低压供电系统都是三相四线(三相五线)制。正是如此,三相电流是不平衡的。所以【低压柜中】配置的电流互感器都是三个一组进行测量。
——★2、对于三相平衡负载(如:电动机)的测量,可以采用两个电流互感器的。三相三相四线(三相五线)制系统中,三相基本平衡,也可以使用两个电流互感器,但误差相对较低。
——★3、10KV供电系统绝大多数为三相三线制(没有零线),所以很多高压柜可以选型使用两个电流互感器的开关柜。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjh_27
2012-10-24 · TA获得超过9354个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1368万
展开全部
电流互感器应该怎么选择:按负荷电流选
数量选几个:由所需功能决定
追问
负荷电流是什么意思啊   举个例子吧
追答
就是低压柜所接的用电器的额定电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xuyan2012716
2012-10-24
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:2.4万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Ba知道Du
2018-05-03 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:8198
采纳率:89%
帮助的人:697万
展开全部
测三相电流可装3个电流互感器,装两个也可以,如果要进行无功补偿,三相共补时,还要加一个互感器,供无功补偿控制器作为电流检测使用,如果是分相补偿,则需加三个电流互感器。互感器的电流应大于回路的电流,互感器的准确等级按照需要选择。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起