11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
5个回答
展开全部
11千瓦的电机用25A的热继电器、接触器。
选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。
(1)额定电流计算方法:
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)
带入数据P=11kw,U=380V ;
计算得,相线电流I=19.7A
(2)热继电器、接触器最近的规格为25A。
扩展资料:
选择接触器时要从工作环境出发,主要考虑下面几个因素
①控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器
②主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。
③主触头的额定工作电压应大于等于负载电路的电压。
④线圈的额定电压应与控制回路电压一致。
参考资料:
展开全部
热继电器用25~30A,接触器80A以上
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
380V的三相电机每千瓦2A左右,11KW*2=22A,11KW的额定电流在22A左右,采用全压启动接触器应大于电机额定电流1倍以上,降压启动或者星三角启动接触器电流等于或者大于电机额定电流就可以了,如果频繁启动可以适当加大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=11000/380/1.732/0.85=19.7A
选择断路器、接触器、热继电器的热元件的额定电流应是计算电源的1.1~1.5倍,即:19.7×(1+20%)=23.6A
可选择额定电流25A的接触器、热继电器,如:CJX2-25、CJ20-25,CJT1系列3TB,B系列。
选择断路器、接触器、热继电器的热元件的额定电流应是计算电源的1.1~1.5倍,即:19.7×(1+20%)=23.6A
可选择额定电流25A的接触器、热继电器,如:CJX2-25、CJ20-25,CJT1系列3TB,B系列。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
热继电器60A
接触器 50A或65A
不用于正反转可以小些
接触器 50A或65A
不用于正反转可以小些
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?