电机是15kw的要用多大的电缆和开关要公式越详细越好

 我来答
killatw
高粉答主

推荐于2017-09-11 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2272万
展开全部

  电机是15kw的要用4平方的铜电缆和50A开关。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =15/(1.732x0.38x0.85)

  =27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查上面的电缆载流量表,选2.5平方的铜线较勉强,最好选4平方电缆。如果距离较远,可选6平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/H):16、20、32、40、50、63、80、100。因此可选50A空开。

上海九么
2024-11-25 广告
九么电机更因应绿能及智能之巨浪来临,将持续布建「智能」、「高效动能」及「储能」相关产品之发展。在智能面,与国内外科研法人及大学合作,发展无人AGV载具、透通化管理平台及家用安全智能化系统平台。在动能上,已成功商品化的产品包括:小型齿轮减速异... 点击进入详情页
本回答由上海九么提供
huazongfu
2012-12-06 · TA获得超过1716个赞
知道小有建树答主
回答量:1086
采纳率:66%
帮助的人:460万
展开全部
三相电机按照1千瓦2安培计算,额定电流30A左右,保险起见选用3*6+1*4的电缆,空开选用3P40A或3P63A都可以
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我独我秀99
2012-12-07 · TA获得超过1687个赞
知道小有建树答主
回答量:2087
采纳率:71%
帮助的人:366万
展开全部
380V电机大概一个千瓦为两安培,你15千瓦电机额定店里也就那么30A左右,短时间运行话用6平方的就可以了,长时间的运行话用10平方就可以了。简单点一平方两安培,大概是这样,但是对于小线径电缆,可以放大些,1平方的可以到5~7A短时间都没问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青岛小唐
2012-12-06
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:21.9万
展开全部
15千瓦不过30来个电流,用60A或100A开关都行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kangliechuan
2012-12-07
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4569
展开全部
用4个平方的铜芯线就可以了32安的开关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起