如何根据无功功率补偿容量选择补偿电容器的数量及型号?
5个回答
展开全部
主要看用途。如果集中补偿,是厂矿企业可按变压器容量的40%—50%电容自动进行静态三相共补,造价较低;如果公(共)变,负荷单相为主的应按变压器容量的30%—40%,分补占补偿容量40%左右,回路通常以8—至12路为宜。如果补偿容量本身很少,建议采用就地补偿装置,价格低廉。
就上式给出方案。补偿60Kvar左右。
如果是分相补偿:分补20Kvar,选择电容器型号为BSMJ0.25-6.67-1 三只;
共补BSMJ0.45-5-3两只,共补BSMJ0.45-10-3三只;
如果是就地无功补偿或者集中补偿,需要选择BSMJ0.45-55-3 一只;
就上式给出方案。补偿60Kvar左右。
如果是分相补偿:分补20Kvar,选择电容器型号为BSMJ0.25-6.67-1 三只;
共补BSMJ0.45-5-3两只,共补BSMJ0.45-10-3三只;
如果是就地无功补偿或者集中补偿,需要选择BSMJ0.45-55-3 一只;
展开全部
要有负载功率、视在功率因数和目标功率因数等数据方能计算。
以有功功率1KW为例:
功率因数从0.7提高到0.95时所需电容补偿量:
功率因数0.7时的视在功率:
S1=P/cosφ=1/0.7≈1.43(Kva)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.43×1.43-1×1)≈1.02(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=1/0.95≈1.05(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.05×1.05-1×1)≈0.32(千乏)
电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=1.02-0.32=0.7(千乏)
以有功功率1KW为例:
如果集中补偿,是厂矿企业可按变压器容量的40%—50%电容自动进行静态三相共补,造价较低;如果公(共)变,负荷单相为主的应按变压器容量的30%—45%电容自动进行动态三相分补,共补装置,回路通常以8—至12路为宜。如果随机补偿可按该电动机励磁电流的92%-95%选择电容。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可根据用电整体方案,制定合适的补偿方案。目前常用为变压器的30%-40%为好,具体分为8--12路为好。
河北沃邦为您提供专业补偿方案!
河北沃邦为您提供专业补偿方案!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?