消防喷淋系统的末端试水装置要求动作时间是多少

 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-11-15 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344779

向TA提问 私信TA
展开全部

压力不小于0.05mpa,30s内喷淋泵应该自动启动。

每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。

末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。

扩展资料:

注意事项:

用专用测试仪表或其它方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模似火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。

启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

管道安装宜有坡度,配水支管以4‰的坡度坡向干管,配水干管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统

参考资料来源:百度百科-末端试水装置

苏州干将王
推荐于2019-01-30 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:810万
展开全部
在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;
带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;
压力开关应及时动作,并启动喷淋泵并反馈信号。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
仵文彦RQ
2012-12-24 · TA获得超过332个赞
知道小有建树答主
回答量:168
采纳率:50%
帮助的人:87万
展开全部
末端试水装置打开后,就应该有压力水流出,压力不小于0.05mpa,30s内喷淋泵应该自动启动!
来自:求助得到的回答
本回答被提问者采纳