发电机并网同期的时候,假如发电机频率和电网频率完全相同。相位差就恒定了,这样如何并网?
发电机并网同期的时候,假如发电机频率和电网频率完全相同。相位差就恒定了,比如相差30°,因为频率完全相同,所以永远相差30°,这样理解对吗?频率相同的情况下,怎么移动发电...
发电机并网同期的时候,假如发电机频率和电网频率完全相同。相位差就恒定了,
比如相差30°,因为频率完全相同,所以永远相差30°,这样理解对吗?
频率相同的情况下,怎么移动发电机的相位?
这样如何并网?是否通过微调发电机的频率,比如相差0.1HZ,达到移相的目的? 展开
比如相差30°,因为频率完全相同,所以永远相差30°,这样理解对吗?
频率相同的情况下,怎么移动发电机的相位?
这样如何并网?是否通过微调发电机的频率,比如相差0.1HZ,达到移相的目的? 展开
6个回答
展开全部
发电机并网不单单看频率,还要考虑发电机电压和相序及波形。这位朋友说的“假如发电机频率和电网频率完全相同。相位差就恒定了,这样如何并网?”是出于理念上的不清晰。
通常发电机并网都是用同步指示器来判别的,最简单的同步指示方法是灯光法。从并网条件中的四个要素看,相序和频率最为关键,如果相序不正确,是永远不可并网的;当相序正确后,才考虑频率和相位差的,这里频差确定灯光法的忽亮忽暗的闪动次数,而相位差则确定灯光法的灯亮程度,灯亮相位差大,灯暗相位差小。
发电机频率与电网频率完全相同,但相位差很大时是不可以并网的,这时只有通过微调发电机频率,使相位差慢慢减至最小时,并网。虽然此时频率有微量偏差,但运行中的发电机与电网存在自整速特性,并网后就同频率了。
福建省柘荣县华源动力设备有限公司提供回答
是的,你说的很对,就是通过微调发电机的频率,达到移相的目的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
发电机并网时 ,频率不是相同 , 而是相近 , 这时候就会产生相位差为0 的时刻 。通过调节汽轮机的转速来调整发电机的频率 。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你仔细看设备说明以及保护说明,频率,电压都是有+-的,就是说仪器测得相位和大电网显示一致了,其实还是有微小的差别,但是一旦并网了就会被大网带过去,极端的情况:以前完全看手动同期的时候,新手并网出现差错,有较大相位差时,强制并网,会被大网强制往前或是往后带到同一频率和相位,发电机会有响一下
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2017-03-18 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
开关的上端接的是电网的电,开关的下端是发电机的电,具备并网条件,合闸就可以了。
发电机并网有自同期法和准同步法。
自同期法并列是将未励磁而转速接近同步转速的发电机投入系统并立即(或经一定时间)加上励磁。这样,发电机在很短时间被自动拉入和电网同步。
准同步法并列是调整发电机的励磁电流和转速,在发电机与电网相序相同、频率相等、电压相等、相位相同时将发电机并入电网。
发电机准同步法并网的四个条件:
1. 发电机的频率与系统频率相同。
2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
3. 发电机相序与系统相序相同。
4. 发电机电压相位与系统电压相位一致。
水轮发电机准同步法并列的具体操作步骤:先打开水门,让转速接近额定转速,然后合上励磁开关,调整发电机的励磁电流和转速,让发电机与电网的频率、电压接近、然后合上同步表,细调励磁电流和转速,让同步表转速越来越慢,当相位小于15度,且慢慢向0度靠近时操作开关,开关就会在接近0度或0度附近时合上运行。合闸的瞬间越接近0度,对电网和发电机的冲击越小。用同步表并网的好处是,如果相位误差15度及以上,开关不会动作。
并网之前,要先使发电机和电网的相序一致,否则会短路烧毁发电机,造成重大事故。
1、最简单是用万用表测量,万用表打在电压档,一表笔接到母线A相,另一表笔去接发电机任何一相,测到任何一相没有电压,就是和母线A同相的A1;同样的方法,一表笔接到母线B相,另一表笔去接发电机任何一相,测到任何一相没有电压,就是和母线B同相的B1;A1、B1确定,剩下的就是C1了。
2、也可以用一台小的三相电动机,先把电动机接到母线上,记住电动机的转向和三根线标记;再把电动机接到发电机上,如转向一致,说明相序一致。反之,则说明相序不一致,然后,调整发电机出线与母线相序一致。
3、灯光熄灭法或灯光旋转法。把三个灯分别接在A和A1、B和B1、C和C1之间,如果三个灯上的电压的大小相等,且同时忽大忽小的变化,于是三个相灯的亮暗程度也同时变化,表示发电机的相序与母线的相序是一致的;如果三相灯轮流亮暗(3个相灯轮流熄灭,当一个相灯熄火时,其他两个相灯的亮度相同;这表示发电机的相序与电网的相序不同,要将发电机的任意两根引出线调换,改变发电机的相序,然后重新进行操作,确定相序一致。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询