BK100控制变压器问题
如题BK100容量是100VA输入0220380输出是06.3122436正规来说家用电该接0和220可我达不到我的用电需求所以我把家用电接220和380结果测输出电压都...
如题BK100容量是100VA输入0 220 380输出是0 6.3 12 24 36正规来说家用电该接0和220可我达不到我的用电需求所以我把家用电接220和380结果测输出电压都增加了2V左右请问这样接可以吗?有危害吗?我主要是给汽车的大电瓶充电应该12V100安的 用0和220根本冲不进去电 所以我改了下
展开
2个回答
展开全部
这样接不行,会烧变压器的,如果是要冲电必须整流的,而且你的变压器也不合适的,最好别选有380V输入的,我不知你的电工知识怎样,我这样说你是否能明白
追问
哦 我试过啦不行 可以把220接在0和380吗?
追答
可以接可以把220接在0和380,但要保证输出电压14V到17v左右,而且必须在输出加桥堆或者二极管整流。