低压柜中母排的大小跟进线柜中断路器上的排一定要一样吗

 我来答
秋风2729
2015-11-11 · 知道合伙人旅游行家
秋风2729
知道合伙人旅游行家
采纳数:395 获赞数:18264
安阳师范学院13级学生。

向TA提问 私信TA
展开全部
不一定。
进线柜深可以做到1000,出线柜大都为800。后面的短路电流(动稳定)校验时注意主母线上的电流,断路器的排大小未必跟主排一样。
低压母联柜中联络断路器的整定电流可比两端进线断路器的整定电流稍小,例如 2/3,但其极限分断能力应与进线断路器相同,因此,应采用同规格的断路器.
由于联络断路器两端的连接线与两侧的主母线是永久连接的,视为一个整体,因此应具有相同的短路耐受强度.从这个意义上讲,不允许联络断路器两端的连接线的规格(截面积)小于主母线的规格.否则,可能无法通过型式试验.
qiankangmu
高粉答主

2013-04-23 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5516万
展开全部
理论上应当是一样的,因为进线柜的电流和母线是一样的,但是也有不一样的,不是由于载流量,而是在于工艺方面的原因,例如占用空间、动热稳定等等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
abcdwfn
2013-04-24 · TA获得超过1279个赞
知道小有建树答主
回答量:777
采纳率:71%
帮助的人:524万
展开全部
主母排的大小不一定要跟进线断路器的一样,但载流量要求相近。
因为有些断路器的端头小可能会采用双并排方式出线引到主母排,而主母排可能单排就能达到相同的载流量。另外其它的工艺、走线方式、柜内空间等都会造成断路器的排大小未必跟主排一样。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起