电网谐波分析,傅里叶变换取几个信号周期有区别吗?
1个回答
展开全部
当电网电压非常稳定,当采样频率是信号频率的严格整数倍,当一个周期的采样点数正好是2的N次幂时,取几个周期没有任何区别!
但是,实际测量中,上述几个条件往往很难全部做到。此时,若按照一个周期进行分析,输出数据波动较大,且不能分析间谐波。
IEC推荐取10个周期进行傅里叶变换。一方面可以稳定运算输出,另一方面可以分析间谐波。
若间谐波的频率很低,还应增加分析的周期数。
但是,实际测量中,上述几个条件往往很难全部做到。此时,若按照一个周期进行分析,输出数据波动较大,且不能分析间谐波。
IEC推荐取10个周期进行傅里叶变换。一方面可以稳定运算输出,另一方面可以分析间谐波。
若间谐波的频率很低,还应增加分析的周期数。
本回答被提问者采纳