跪求一个关于配电柜功率和断路器选用的问题

如题我有一个厨房的设计作业我把所有的用电设备简单的加了一下算的功率大概为150kw(只是把功率简单的相加我想知道各位有没有更标准的算法)根据给的图纸标示我要用的配电箱pe... 如题
我有一个厨房的设计作业 我把所有的用电设备简单的加了一下算的功率大概为150kw(只是把功率简单的相加 我想知道各位有没有更标准的算法)
根据给的图纸标示我要用的配电箱pe=200kv ljs=376 功率补偿是0.8 我用这个配电柜合理么
第二个问题 假设他的电流是376安 从配电室电缆甩过来到第一道断路器型号是t5n400/4p 400安 然后接的第二道断路器是s263-c40 而这个型号的断路器有4个 还有4个s263-c80的 假如这个c40和c80是开关能承受的最大电流 那么这些断路器要是都接上的话要有将近500a的电流 根据断路器选用的原则 不是在选择断路器的时候要选择小于额定电流的断路器才能达到保护的作用么?
希望大家能帮助我 我就这点分了 都拿出来了
展开
 我来答
百度网友344790e68
2013-06-01 · TA获得超过1109个赞
知道小有建树答主
回答量:629
采纳率:50%
帮助的人:455万
展开全部

简单的功率相加是不对的,这里需要按需求系数计算总功率。

厨房电器的需求系数见下表

根据你的厨房设备,计算出你厨房的大致功率。

 

  第二个问题,分开关的额定容量相加肯定是要超过总开关的。每个支路的运行电流不会超过支路开关的,支路开关主要是为了保护每条分支回路,并且也存在需求系数的类似问题。你看看家里的进户分线箱,分开关相加肯定是大于总开关的。

 

 

   

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式