变频器输入电压为380V,为什么输出电压为260V?

变频器的输入电压为380V,频率调在56Hz,测输出电压为260V,电机电流为1.8A。其它相同型号的变频器和电机,也调在56Hz,测输入输出电压都为380V,电流为3.... 变频器的输入电压为380V,频率调在56Hz,测输出电压为260V,电机电流为1.8A。其它相同型号的变频器和电机,也调在56Hz,测输入输出电压都为380V,电流为3.7A。这是什么原因? 展开
 我来答
____ku___
推荐于2016-07-21 · TA获得超过2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2041
采纳率:96%
帮助的人:250万
展开全部
  输入电压380V,输出电压不一定是380V,它跟运行频率有关,频率和电压成正比。
相关因素还有:1、电机参数特别是电机空载电流大小。
2、负载大小。
简介:
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
百度网友daa7596
2013-06-19 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:122
采纳率:0%
帮助的人:57.2万
展开全部
变频器输出是PWM波,输出电压不够,应该是占空比小,所以用电压表测电压就偏小。

你看看设置是否有问题,主要看 基本运行频率、上限频率还有输出电压设置是否正确。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海帝江电气
推荐于2017-12-16 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:31.5万
展开全部

这个跟变频器的几个参数有关系,你参考一下:

  1. 变频器的上限运行频率

  2. 电机参数特别是电机空载电流大小

  3. 负载大小

    希望有用

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
李梦春1001
2013-06-19 · TA获得超过354个赞
知道小有建树答主
回答量:796
采纳率:0%
帮助的人:277万
展开全部
电机负载是否一样 若一样你看看260v的输出频率是多少 也许是它 输出频率上限了 不一样的查找它的参数是否 都一样
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wdwp5m
2013-06-19 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:137
采纳率:0%
帮助的人:52.5万
展开全部
变频器的输出电压为参数值是380V吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?