请帮忙看一下这个配电系统图是怎样看的?

我是学建筑设计的,现在是做有关室内设计方面的工作,最近做一个商场的电气方面的设计,我不太会这方面的设计,特别是配电系统图,上面这个系统图是我在别人那里拿来的,但看不懂,也... 我是学建筑设计的,现在是做有关室内设计方面的工作,最近做一个商场的电气方面的设计,我不太会这方面的设计,特别是配电系统图,上面这个系统图是我在别人那里拿来的,但看不懂,也不知道这个系统图画的对不对,主要是有以下几个方面的:
1.业主提供的电通过店铺的配电箱主要分出2条线路,一条是用于空调的,另外一条线是用于照明和其它插座等等的用电,为什么要这样分?
2.分开的2条线路,有条线路的开关上写着C65N/4P80AD,ViGi 30MA ABCN,我不知道是什么意思,我知道4P是什么,但不知道为什么要用4P,而不用3P或者2P、1P?
3.另外一条线路,为什么不在线路上装开关?而是再分出几条线路再装开关?在这几条线路上,为什么最上面那个开关要用4P?而其他的只用2P?
4.最上面那个开关,为什么没有标着ViGi,而是标着ABCN?是什么意思?什么情况要标ViGi和ABCN?
5.为什么在开关上标着A或者B、C?为什么只有1个A,而有2个B和C?标着A、B、C有什么用?

关键是这些看不懂,请高手们教教我这个初学者,这个是别人那里拿来的图,也不知道画的对不对,如果有不正确的地方请指出来,谢谢!
展开
 我来答
GXWANG188
高粉答主

2013-06-24 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:85%
帮助的人:5188万
展开全部
你没有学过电的基础,那么要设计电气的图(包括平面布置图和系统图),就会非常吃力,如果把你上面的内容解释给你听,你依样画葫芦还是要出问题的,因为电气工程设计,在画到图纸上以前必须要经过电气方面的计算,就是你讲的为什么要选C65N/4P80AD;
还有你连电气的图例符号和字母表达都看不懂,而去设计商场的电气图,感觉不妥;
你现在还没有电气的设计资格证书,怎么可以独当一面去设计呢;
你提到的那么多的为什么都是电气设计的基础知识;
还有电气设计中要用到很多国家的设计规范,规定,规程,和地方的一些政策;
上面的内容如果全部写出来有很厚的两本书。如果你现在是学习阶段,就去买这两本书看看,在书店里有卖的。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一套专门用于监测配电房环境参数和设备状态的综合管理系统。它通过安装各类传感器和监控设备,实时监测配电房的温度、湿度、烟雾浓度、电气参数等关键数据,以确保配电房的安全运行。该系统具备实时数据采集、分析和报警功能,一旦发... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
悲凰3
2013-06-23
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:13万
展开全部
配电图你就从总电表看是看就可以了,不会的话,可以慢慢推理出来的