小区7000KW用电负荷,应选用多大线径的10KV进线电缆
4个回答
展开全部
变压器配置容量=∑(低压用电负荷×Kp),配置系数Kp应按下表选用:
50户及以下0.7
50户以上200户以下0.6
200户及以上0.5
低压供电公建设施0.8
如果是7000KVA的负荷,你肯定不是一台变压器,10KV主进线肯定是进开闭所,那么主进线远景规划是3×400mm2。
50户及以下0.7
50户以上200户以下0.6
200户及以上0.5
低压供电公建设施0.8
如果是7000KVA的负荷,你肯定不是一台变压器,10KV主进线肯定是进开闭所,那么主进线远景规划是3×400mm2。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你是多大的变压器?
更多追问追答
追问
630kva
追答
用公式Se=√3*Ue*Ie
Se是额定容量,
Ue是额定电压
Ie是额定电流
变压器的高压侧电流:630/10/1.73=36A
变压器的低压侧电流:630/0.40/1.732=909A
高低侧的电缆是:16平方就足够了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-06-30
展开全部
小区7000KW用电负荷,630KVA变压器能带动吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?