通风空调设备试运行调试时间符合规定的是( )。
A.风机连续运转2hB.水泵连续运转2hC.冷却水系统循环试运行不少于8hD.制冷机组试运转不少于8hE.通风系统的连续试运行应不少于8h...
A.风机连续运转2h
B.水泵连续运转2h
C.冷却水系统循环试运行不少于8h
D.制冷机组试运转不少于8h
E.通风系统的连续试运行应不少于8h 展开
B.水泵连续运转2h
C.冷却水系统循环试运行不少于8h
D.制冷机组试运转不少于8h
E.通风系统的连续试运行应不少于8h 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D
2022版教材P155
C错误,冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h;
E错误,通风系统的连续试运行不应少于2h。
2022版教材P155
C错误,冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h;
E错误,通风系统的连续试运行不应少于2h。
仲一企服
2023-10-19 广告
2023-10-19 广告
北京知亦认证服务有限公司不具备维保中央空调的资质。根据国家有关规定,从事中央空调系统维修保养必须具备相应的资质。一般来说,中央空调系统维修保养单位应具备以下资质:具备法人资格,工商营业执照中有相应的经营范围;具备建筑物制冷设备安装维修保养综...
点击进入详情页
本回答由仲一企服提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询