 我来答
满意请采纳哟
推荐于2018-03-29 · 知道合伙人教育行家
满意请采纳哟
知道合伙人教育行家
采纳数:30594 获赞数:373505
2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业,并取得工科学士学位证书。

向TA提问 私信TA
展开全部
1,消防电电话分机可以与手报接一个电话线。
2,但需要模块,电话分机的电话总线是跟干线连,手报插孔电话的电话线是从模块输出来。
3,《火灾自动报警系统设计规范》要求:
①消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。
消防控制室应设置消防专用电话总机且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。
③ 电话分机或电话塞孔的设置应符合下列要求。
1) 下列部位应设置消防专用电话分机:
(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
(2)灭火控制系统操作装置处或控制室。
(3)企业消防站、消防值班室、总调度室。
2) 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔,电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3 -1.5m。
3) 特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。
④消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
精灵通智能
2024-10-27 广告
电梯无线对讲系统,作为我们深圳市精灵通智能家居有限公司的优质产品之一,专为提升楼宇安全与管理效率而设计。该系统采用先进无线通信技术,确保电梯轿厢与中控室或指定管理人员间即时、清晰的语音通话,有效应对电梯紧急状况,缩短响应时间。安装便捷,维护... 点击进入详情页
本回答由精灵通智能提供
addcjx
2013-07-22 · TA获得超过1215个赞
知道小有建树答主
回答量:1527
采纳率:60%
帮助的人:812万
展开全部
不可以,消防电话分机是专线话机,是为了确保某些特殊地位的消防安全而设置,需要直通消控中心。
5.6 消防专用电话
5.6.1消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。
5.6.2消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。
5.6.3电话分机或电话塞孔的设置,应符合下列要求:
5.6.3.1下列部位应设置消防专用电话分机:
(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。 (2)灭火控制系统操作装置处或控制室。 (3)企业消防站、消防值班室、总调度室。
5.6.3.2设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。
5.6.3.3特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。 5.6.4消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
更多追问追答
追问
那电话分机能串联起来么?
追答
理论上没有意义啊,电话线没有几个钱,而且预算的时候已经算在里面了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友7b8d874
2013-07-22 · 知道合伙人教育行家
百度网友7b8d874
知道合伙人教育行家
采纳数:2359 获赞数:69203
消防百事通平台消防专家,名誉顾问

向TA提问 私信TA
展开全部
手报上的电话线可以与电话插孔同用一组电话线。固定电话分机与电话插孔的线一般是分下来的。
海湾的电话是用模块的,可以分模块;另外大多用的恒业电话系统,无需电话模块,但都是分下来布线的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
炒饭要蛋
2018-11-21
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:806
展开全部
分机电话,多线电话。都可以和手报电话线共用。总线电话就不行了。必须一机一线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
415802201a
2013-07-22
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4366
展开全部
可以,但是需要模块,电话分机的电话总线是跟干线连,手报插孔电话的电话线是从模块输出来的,希望能帮到你。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式