6RA70直流调速器,合闸就报F005(励磁回路故障),请大家帮忙?

6RA70直流调速器(订货号:1P6RA7013-6DV62-0)本地或远程合闸就报F005(励磁回路故障),合闸分闸都可以,励磁电源没问题3U1和3W1电压380V,直... 6RA70直流调速器(订货号:1P6RA7013-6DV62-0)本地或远程合闸就报F005(励磁回路故障),合闸分闸都可以,励磁电源没问题3U1和3W1电压380V,直流调速器r016(励磁进线电压显示)也是375V,不知道怎么处理了,是不是电源板后面的硅坏了(不会测量好坏啊),请大家出找招!!! 展开
 我来答
匿名用户
2013-08-11
展开全部
可控硅好坏你可以看励磁电流是多少啊?电流上去没有?不过在此之前先看看励磁与电源板、电源板与CUD板的排线是否已连接好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-11
展开全部
谢了,更换二极管模块和可控硅模块就好了