电表加小电流时误差偏大,对计量有什么影响?

 我来答
鲁步昭懿01Z

2020-12-31 · TA获得超过8237个赞
知道大有可为答主
回答量:7052
采纳率:58%
帮助的人:154万
展开全部
动力用户的电能计量装置是由电能表和电流互感器两个部分组成的,因此电能计量的准确与否,不仅与电能表的准确度有关,也与电流互感器的准确度密不可分。电能表的误差比较直观,检定时容易被发现,但电流互感器的误差对电能计量的影响比较复杂,也容易被用户忽视。其实电流互感器一旦出现故障或误差,往往会导致电能计量产生更大的偏差。下面笔者结合实例分析电流互感器的误差对电能计量的影响。
一、某用户电能计量装置的组成(两个关键计量部分)
第一部分:1只电子式三相四线交流有功电能表:DTS151型、1.0级、3×5(6)A、3×220V/380V、脉冲常数为1600imp/kW·h。
第二部分:3只电流互感器:LQC型、0.2s级、100/5A(穿芯1匝)。
二、电能计量装置的现场模拟接线图(见图1)

图1电能计量装置的现场模拟接线图
三、电流互感器的误差
电流互感器主要由铁心、一次线圈和二次线圈三部分组成。由于铁心磁阻的存在,电流互感器在传变电流的过程中,必然会消耗一小部分电流用于激磁,使铁心磁化,从而在二次线圈产生感应电势和二次电流,电流互感器的误差就是由铁心所消耗的励磁电流引起的。由于激磁电流和铁损的存在,电流互感器一次电流和二次电流的差值是一个向量,误差包括比值差(f)和相角差(δ)。
四、电流互感器的误差对电能计量结果的影响分析
A、B、C三相3只电流互感器的误差对该电能计量装置总的影响误差为

式中:γ——电流互感器的误差对该电能计量装置总的影响误差;fA、fB、fC——A相、B相、C相电流互感器比差;δA、δB、δC——A相、B相、C相电流互感器相角差;φA、φB、φC——A相、B相、C相负载功率因数角;0.000291——弧度与分的转换系数。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
滕修明003
高粉答主

2020-12-24 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.6万
采纳率:75%
帮助的人:3064万
展开全部
电表用小电流设备误差偏大,计量不准确。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式