AB PLC通过Kepservert、RS485与变频器通讯问题、
公司有2台提升泵,可以在RSVIEW32上监控频率、电流、设置频率启停等等操作,现在出了问题,我去查看发现2台变频器通过RS485接入moXA串口服务器NPort5232...
公司有2台提升泵,可以在RSVIEW32上监控频率、电流、设置频率启停等等操作,现在出了问题,我去查看发现2台变频器通过RS485接入 moXA串口服务器NPort 5232 以太网,PLC在服务器上装有Kepservert,有谁可以详细讲解它是如何通讯的,比如RSVIEW上按下启动按钮,或者设置频率这些信号如何通过传到变频器上。。如果是PLC直接通过RS485模块与变频器通讯,有RS485的指令我能理解,可是这RS485信号通过串口服务器转换接入以太网,再通过Kepservert与PLC通讯就不明白了,希望有高手能讲解。。。。
展开
展开全部
PC机上的软件是Kepserver,RSVIEW通过Kepserve开放的OPC服务与ABPLC通讯交换数据的
Kepserver是一款把AB通讯协议转成OPC通讯的软件,
一般的串口服务器都是数据透传的,就是ABPLC数据编码按串口协议,传输方式按以太网
摩莎串口服务器也应该是这种方式,否则就叫协议转换器了
你说的RS485,RS232,只是电气接口,跟变频器采用的通讯协议无关,
一般的变频器采用MODBUS通讯,ABPLC通讯用的是AB的专用协议,DEVICENET,CONTROLNET之类,AB自己定义的基于CAN的协议不能直接通讯
按你的描述,变频器通过摩莎串口服务器和PLC挂交换机下
可有2种控制连接方式
1,PLC通过网络读读写命令根据条件直接控制变频器
2,上位机通过脚本运算直接控制变频器
这2种都可以实现以上功能
采用PLC控制变频器比较多,一般上位机是可以脱机的,PLC独立运行不受影响!PLC和上位机通讯通过Kepserve软件
变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
工业人机界面简称HMI,又称触摸屏监控器,是一种智能化操作控制显示装置。HMI的主要功能有:数据的输入与显示;系统或设备的操作状态方面的实时信息显示;在HMI上设置触摸控件可把HMI作为操作面板进行控制操作;报警处理及打印;此外,新一代工业人机界面还具有简单的编程、对输入的数据进行处理、数据登录及配方等智能化控制功能。 最初的人机界面是用来代替一些按钮和一些输出示用的,主要是配合PLC来操作一些动作,没有控制功能的,而现在的好多人机都脚本控制功能,使用C或VB脚本时连上PLC就算PLC中没有程序都同样可以让PLC按照你的思路动作。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询