三相电有一相用电笔测不出来,但拿万用表分别测三相都是380左右的电压,而且拿电笔测零线是带电的,但
三相电有一相用电笔测不出来,但拿万用表分别测三相都是380左右的电压,而且拿电笔测零线是带电的,但用万用表测零线与三相之间都是220的电压,还有就是地线与零线是220但地...
三相电有一相用电笔测不出来,但拿万用表分别测三相都是380左右的电压,而且拿电笔测零线是带电的,但用万用表测零线与三相之间都是220的电压,还有就是地线与零线是220但地线与三相测又是380左右的电压,这是什么情况啊?求高手解答!
展开
4个回答
展开全部
你的地线和三相三个测试都是380???如果有一相是0的话那可能是你的地线没有接地,正常情况下零地之间不能这么高电压的
追问
零地是160几的电压
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你测的是哪里的电,那一部分?
追问
工地上的电箱!
追答
是通过了电表吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询