关于电气系统图的一些问题

图中PN是额定功率吧?KD是需要系数?(需要系数指的是不是一般只有90%的设备同时使用?)cos是功率因数?指的是什么意思啊?IJS呢?这些东西是怎么算出来的啊?各回路总... 图中PN是额定功率吧? KD是需要系数? (需要系数指的是不是一般只有90%的设备同时使用?) cos 是功率因数? 指的是什么意思啊? IJS呢?这些东西是怎么算出来的啊?

各回路总功率怎么算?直接28*150W 吗? 主回路功率是不是各回路相加?

问题有点多 望高手不吝赐教! 谢谢 回答好了追加高分 谢谢了
比如一回路上有28个150W的投光灯 那灯的COS是0.85 用的是220V的电 他们的功率是不是就是28*150W? 电流要怎么算 我要选择导线大小 是根据电流吧?
展开
 我来答
lkine
2013-10-18 · TA获得超过771个赞
知道小有建树答主
回答量:656
采纳率:66%
帮助的人:152万
展开全部
1. Pn是额定功率;KD是需要系数,cos是功率因数。Ijs是计算电流。这些参数只有Ijs是计算出来的。PN是设备给定的参数,KD需要系数是根据设备的运行方式确定的系数,例如设备整体功率是30kW,是由几个泵组成的,但其中可能有的泵是不同时工作的,就要考虑一定的系数,也就是需要系数。
Pjs(计算有功功率)=KD*PN

Qjs(计算无功功率)=Pjs*tgφ(tgφ根据cosφ算出)

Sjs(视在功率)=根号下(Pjs的平方+Qjs的平方)
Ijs=Sjs/(0.38*1.732) 0.38为电压,单位kV,1.732就是根号3。

2.各回路总功率就是直接乘,当然如果灯不同时用,也要乘个需要系数。
主回路功率是各回路相加,乘以需要系数或同时系数,也就是考虑不可能所有灯或设备都同时用。
以上计算可以去参考《工业与发用配电设计手册》第三版,计算都有,建议你看看。
追问
哥们  比如一回路上有28个150W的投光灯 那灯的COS是0.85 用的是220V的电 他们的功率是不是就是28*150W? 电流要怎么算 我要选择导线大小 是根据电流吧?
追答
Pjs(计算有功功率)=KD*PN

Qjs(计算无功功率)=Pjs*tgφ(tgφ根据cosφ算出)

Sjs(视在功率)=根号下(Pjs的平方+Qjs的平方)
Ijs=Sjs/0.22

一个回路的话总功率就是 28*150W,计算时要用kW来算。电压换成kV
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电所智能巡检系统是基于物联网和人工智能技术的自动化巡检解决方案。它集成了高清摄像头、智能巡检机器人和数据分析平台,能够实时监测变电所设备的运行状态,自动完成巡检任务,并实时上报异常情况。通过这一系统,运维人员可以高效、准确地掌握变电所的运... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
tz2222
推荐于2018-05-11 · TA获得超过1719个赞
知道小有建树答主
回答量:1423
采纳率:50%
帮助的人:308万
展开全部
图1:pn是设备总容量(单个功率相加),KD是需要系数,根据设备的同时系数选定,对大取值1。cos是指功率因数,纯电阻负载功率因数为1,感性负载通常功率因数比较低,比如日光灯的电感镇流器,电动机等。Ijs就是计算电流=k*p/(u*cos).
图2:总功率=有功功率(通常设备上标注的功率)+无功功率,=pn/cos,实际上感性负载线路的电流是大于按照有功功率计算的电流的,选择导线时要按照有功功率+无功功率计算出的总电流在选择。不然线路会严重发热。
更多追问追答
追问
比如一回路上有28个150W的投光灯 那灯的COS是0.85 用的是220V的电 他们的功率是不是就是28*150W? 电流要怎么算 我要选择导线大小 是根据电流吧?
是不是 28*150/0.85/220 来算电流 再选择导线这样算啊?
追答
不能按照有功功率150w选择,应按照除以功率因数后的数值大的电流来选择,因为无功功率也产生电流,要将有功功率产生的电流和无功功率产生的电流相加,实际上就是按照那个公式
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zn76126
2013-10-18 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:5011万
展开全部
PN是额定功率 KD是需要系数 (需要系数的大小要综合考虑用电设备的负荷状态、工作制(连续、短时、重复短时工作)和该类设备的同时工作几率等方面的因素。一般是根据实经验统计后取平均值。
) cos 是功率因数 IJS是计算电流 主回路功率就是各回路相加
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SERAY工控小站
2018-06-29 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
这个断路器是带漏电保护的,零序电流为500mA时,0.2S动作跳闸。三个指示灯和电压表是观察三相带电情况和电压,一般来讲进线箱没有强制要求安装个电流表和电压表,但漏电保护必须安扎un个。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)