发电机功率因数过高或过低对机组有何影响?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部
功率因数过高或过低对发电机运行有影响,主要是指在满负荷的情况下。\x0d\x0a 功率因数cosφ=有功功率/视在功率\x0d\x0a 当有功负荷满发时,cosφ过高即无功过低,减少系统的无功裕量,会影响发电机的稳定性。虽然提高了经济性,但从长远来看,这是以增加事故的概率换来的,一旦有突发事故发生,发电机可能经受不起小的扰动或震荡,有可能失步。\x0d\x0a 此外,无功过低将引起发电机端电压下降,使厂用电动机受影响。电动机吸取的电流上升,而使电压更低,形成恶性循环,可能导致整个系统失去稳定运行而崩溃。\x0d\x0a cosφ过高还会增加发电机进相运行的机会,使发动机端部容易发热。\x0d\x0a cosφ过低即无功过高,励磁电流上升,转子绕组温度上升,寿命缩短。\x0d\x0a cosφ过低使得发电机端电压上升,铁芯内磁通密度增加,损耗也增加,铁芯温度上升。\x0d\x0a 当发电机在额定负荷下运行时,cosφ过低,发动机的励磁电流、定子电流增加,将使设备发热,增加了设备老化、开关跳闸等机会。\x0d\x0a 在平时的运行监视中,要根据电压来调整,电压偏低要多发无功,电压偏高要少发无功,通过调整有功和无功的比例,控制电压和运行电流,确保发电机在安全、经济的条件下运行。