TN-C-S系统与TN-S系统相比有什么弊端?能详细说明最好,谢谢
2个回答
2014-08-29 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
TN-S 供电系统 它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格者仔分开的供电系统。优点是当系统正常运行时,芦嫌塌专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。
TN—C—S系统是前半部分共用,后半部分共用的系统陪圆。
区别是保持原理不同,TN-s 系统有专用保护线PE线,当设备发生单相短路时,短路电流经设备外壳,经PE线形成单相短路。
TN-C系统是短路电流经过PE线,回到工作零线上,形成短路回路。缺点是由于前半部分公用,当工作零线发生断线时,系统如果重复接地做的不好,会使所有接零的电器设备外壳带电。
所以最最安全的还是TN-S系统。
好的,谢谢啦,基本上解决了问题
好的,谢谢啦,基本上解决了问题