若某处理炉温度的变化范围为10~2000℃,经过温度变送器变换为1-5V电压送至AD574A,AD574A的输入范围为0-5V。若AD574A的转换结果为70H和88H时...
若某处理炉温度的变化范围为10~2000℃,经过温度变送器变换为1-5V电压送至AD574A,AD574A的输入范围为0-5V。若AD574A的转换结果为70H和88H时,此时对应的炉内温度分别为多少度?
展开
2个回答
展开全部
2000-10=1900°C对应5-1=4V
1900/4=475°C/V
70H=7*16+8=120 对应 120*5/255*475=1117.647°C
88H=8*16+8=136 对应 136*5/255*475=1266.667°C
1900/4=475°C/V
70H=7*16+8=120 对应 120*5/255*475=1117.647°C
88H=8*16+8=136 对应 136*5/255*475=1266.667°C
追问
你好,这个A/D转换器不是12位的吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?