如果线圈断电信号为是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.
首先,将DC24V信号接到中间继电器的线圈;
其二,将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统中多线模块.(也有
人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟
中继动作了,开关可能因故障不动作.)
