几道物理计算题,有关电学的!
1:在用电器功率为2.4kw,电源电压为220v的电路中,能不能选用熔断电流为6A的保险丝?(过程)2:额定电压时220V,额定功率分别是40W,60W.100W的灯泡,...
1:在用电器功率为2.4kw,电源电压为220v的电路中,能不能选用熔断电流为6A的保险丝?(过程)2:额定电压时220V,额定功率分别是40W,60W.100W的灯泡,电阻各是多少?3:实验室常用的电阻箱中,每一个电阻的额定功率规定为0.23W,试求其中为100欧姆和10欧姆电阻的额定电流?4:额定电压220V,电阻为24.2欧姆的一台电热水器,在正常工作时,它的电功率有多大?工作0.5小时所产生的热量是多少?5:输电线的电阻为1欧姆,输送的电功率为100KW,用400V的低压送电,输电线上因发热损失的功率是多少?若改用10000V的高压送电,损失的功率是多少? 详细过程!高分奖励!!!
展开
1个回答
展开全部
1:在用电器功率为2.4kw,电源电压为220v的电路中,能不能选用熔断电流为6A的保险丝?(过程)已知:P=2.4KW=2400W,U=220V则:I=P/U=2400W/220V=10.9A一般保险丝的额定电流为熔断电流的一半,现取额定电流为3A10.9A>3A所以不能选用熔断电流为6A的保险丝.2:额定电压时220V,额定功率分别是40W,60W.100W的灯泡,电阻各是多少?因为R=U^2/P则R1=(220)^2/40=1210Ω
R2=(220)^2/40=806.6Ω
R3=(220)^2/100=484Ω
.3:实验室常用的电阻箱中,每一个电阻的额定功率规定为0.23W,试求其中为100欧姆和10欧姆电阻的额定电流?因为P=I^2RI=√
(P/R)则I1=√
(0.23/100)=0.048AI2=√
(0.23/10)=0.15A.4:额定电压220V,电阻为24.2欧姆的一台电热水器,在正常工作时,它的电功率有多大?工作0.5小时所产生的热量是多少?它的电功率有......P=U^2/R=(220)^2/24.2=2000W电热水器正常工作0.5小时,放热Q=PT=2000W*1800S=3600000J.5:输电线的电阻为1欧姆,输送的电功率为100KW,用400V的低压送电,输电线上因发热损失的功率是多少?若改用10000V的高压送电,损失的功率是多少?P=100KW=100000W用400V的低压送电时,I1=P/U1=100000W/400V=250A输电线上损失的功率P1=I^2R=(250A)^2*1Ω=62500W用10000V的低压送电时,I1=P/U1=100000W/10000V=10A输电线上损失的功率P1=I^2R=(10A)^2*1Ω=100W
2024-07-24 广告
2024-07-24 广告
作为上海创远仪器技术股份有限公司的团队成员,我们积累了广泛的介电常数数据。这些数据覆盖了从常见物质如空气、水、塑料到专业材料如聚苯乙烯、环乙醇等的介电常数。通过精心整理和分析,我们汇编了介电常数表合集,为客户提供了宝贵的参考信息。这些数据不...
点击进入详情页
本回答由创远信科提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询